Logo Uhrzeit umwandlen

Willkommen Foren LogoControl Logo Uhrzeit umwandlen

3 Beiträge anzeigen - 1 bis 3 (von insgesamt 3)
  • Autor
    Beiträge
  • #2806
    manfred_ruetzler
    Teilnehmer

    Hallo Leute,

    echt toll das Upgrade, kann alles was dass Herz begehrt.

    Eine frage hättr ich trotzdem.
    Das Umwandeln von Hexa in Uhrzeit funktioniert tadellos,
    nur möchte ich von der Netio-App auch die Uhrzeit eingeben, fuktioniert aber wie bisher nicht mehr, was muss geändert werden.

    Das Ist-Feld ist ( (?<=“D“:“63″,“A“:“1″,“V“:[^,]{0,10}[^,]{0,10},“T“:“)[^“]* ) funktioniert.
    Bei mir ist das Soll-Feld ein eigenes Feld ( /rest/devices/63/attributes/1/value?set={text} steht jetz drin). Geht nicht!

    Bitte um Hilfe. Danke.

    #2807
    admin
    Administrator

    Bei mir ist das Soll-Feld ein eigenes Feld ( /rest/devices/63/attributes/1/value?set={text} steht jetz drin). Geht nicht!

    Mach mal aus dem „value“ ein „valueText“, also so:
    /rest/devices/63/attributes/1/valueText?set={text}

    Im value steht der Rohwert, so wie er in der Logo gespeichert ist (Hex-ähnlich, also nicht für Menschen lesbar). Im valueText steht die vom valueTextConverter konvertierte menschenlesbare Variante. Diese Variante (also der valueText) lässt sich nun in LogoControl 0.5 auch direkt schreiben und LogoControl kümmert sich um das Rückwärtsrechnen in den kryptischen Hex-ählichen Wert.

    #2808
    manfred_ruetzler
    Teilnehmer

    Hallo,

    Danke hat funktioniert.

    Der Support hier ist besser als anderer, echt toll.

3 Beiträge anzeigen - 1 bis 3 (von insgesamt 3)
  • Du musst angemeldet sein, um zu diesem Thema eine Antwort verfassen zu können.