    Hallo!

    Erst mal ein großes Lob für Logocontrol! Ist wirklich super!

    Jetzt zu meiner Frage: Ist es möglich Parameterwerte mit Logocontrol zu ändern? Also z.B. Zeiten von Timern oder Schaltschwellen von Analogen Schwellwertschaltern?

    lg

    • Dieses Thema wurde vor vor 7 Jahren, 11 Monaten von Kelomat bearbeitet.
    #3224
    admin
    Administrator

    Ja, alle Blockparameter, die du in der LogoSoft über Parameter-VM-Zuordnung an eine Adresse im VM bindest, können anschließend über ein Attribut in LogoControl eingebunden werden. Und Attribute können dann beliebig in der Weboberfläche angezeigt und auch geschrieben werden (also auch Schaltzeiten oder Schwellwerte). Bei der Schaltuhr brauchst du noch einen entsprechenden ValueTextConverter um die Zeiten (welche im HEX-Format in der Logo liegen) in ein menschenlesbares Format zu konvertieren.

    Schau dir mal folgenden Thread an, dort gibt es weiter unten auch ein paar Screenshots zu dem Thema:

    Logo-Uhrzeit in Logocontrol umformatieren

    #3226
    Kelomat
    Teilnehmer

    Danke Für die Schnelle Antwort, funktioniert echt Super!!