pH Wert Anzeige

Willkommen Foren LogoControl pH Wert Anzeige

4 Beiträge anzeigen - 1 bis 4 (von insgesamt 4)
  • Autor
    Beiträge
  • #3094
    spacewalker
    Teilnehmer

    Hallo!

    Ich habe einen pH Regler 4-20 mA / pH 0-14 am Analogeingang der Logo laufen.
    Daraus ergibt sich in Logosoft ein Gain von 1,75 und Offset von -350.
    In logocontrol eingegeben erhalte ich so einen pH Wert von zB. 795.
    Um das Komma zu verschieben muss man durch 100 dividieren.
    Wenn ich Gain 0.0175 kann ich den Offset nur mit -3 eingeben, da beim Offset kein Komma funktioniert.
    Die Messung ist somit um 0.5 pH daneben.
    Was gibts für eine Lösung?

    Space

    #3099
    admin
    Administrator

    Hi,

    dafür gibt es die valueTextConverter (siehe hier).

    Ich würde daher oben einen eigenen valueTextConverter für die Division durch 100 erstellen:

    			<calculation id="ph">
    				<valueToText calculation="{[value]/100}" />
    				<textToValue valueParseRegex="([\d.,]+)" calculation="{[value1]*100}" />
    			</calculation>

    Unten bei deinem Attribute musst du diesen dann referenzieren

    <attribute id="3" name="Mit Gain und Offset und Converter" plc="myLogo" address="AI1" datatype="word" gain="1.75" offset="-350" valueTextConverter="ph" />
    #3100
    spacewalker
    Teilnehmer

    DANKE!
    Funktioniert perfekt. Sah mir sonst nur den Umweg über einen nicht benutzten Analogausgang.
    LG Space

    #3101
    admin
    Administrator

    Ui, das ging schnell 😉 Gern geschehen!

    Viele Grüße,
    Tobias

4 Beiträge anzeigen - 1 bis 4 (von insgesamt 4)
  • Du musst angemeldet sein, um zu diesem Thema eine Antwort verfassen zu können.