Willkommen › Foren › LogoControl › Status Anziege ROT / GRÜN
- Dieses Thema hat 5 Antworten sowie 2 Stimmen und wurde zuletzt vor vor 9 Jahren, 2 Monaten von sascha.k aktualisiert.
-
AutorBeiträge
-
10. September 2015 um 16:02 #2449sascha.kTeilnehmer
Hallo liebe Community,
dank eurer Hilfe hab ich es erfolgreich geschafft, meine Logo 0BA8 über mein WLAN zu steuern.
Ich steuere damit jeden einzelnen Leuchtenkreis in meinen Garten und kann je nach welche Situation vorhanden ist, das besondere Flair erzielen. Echt klasse!!!
Ich hab da aber ein visuelles Problem….
Ich kann mit der Logocontrol zwar alles fehlerfrei schalten, jedoch wird ab Ausgang Q10 der Zustand von der Logocontrol nicht korrekt dargestellt.
Bsp.
Ich schalte mit der LogoControl den Ausgang Q10 ein, die Zustandsfarbe ändert sich für ein Bruchteil einer Sekunde von Rot auf Grün und springt dann jedoch wieder auf Rot zurück. Der Ausgang wird jedoch korrekt Ein bzw. Ausgeschaltet.
Zudem tritt das Phänomen auf, das wenn Ausgang Q11 geschaltet wird immer die Zustandsfarbe des darunter liegenden Ausgangs ( hier Q10) von Rot auf Grün springt.
habt ihr eine Erklärung dafür? Den korrekt ein bzw ausgeschaltet wird ja… Nur der Status wird nicht korrekt übermittelt…
Hier mal mein Configuration:
<?xml version=“1.0″ encoding=“utf-8″?>
<configuration>
<settings>
<logo ip=“192.168.2.120″ />
<httpWebservice port=“8088″ />
<httpsWebservice port=“8080″ username=““ passwordHash=““ hashSalt=““ />
</settings>
<infrastructure>bei Bedarf kann ich euch, wie auch immer, mal meine Logo Programmierung zukommen lassen.
Danke euch für die Unterstützung
Gruß
Sascha
<group name=“Gartenbeleuchtung“>
<group name=“Strandseite“>
<device id=“1″ name=“Rasenleuchten“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1064.0″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“150.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“150.1″ />
</device><device id=“2″ name=“Wegeleuchten“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1064.1″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“151.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“151.1″ />
</device><device id=“3″ name=“Baumstrahler“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1064.2″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“152.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“152.1″ />
</device><device id=“7″ name=“Leuchte Roter Ahorn“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1064.6″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“156.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“156.1″ />
</device><device id=“8″ name=“Wandleuchte“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1064.7″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“157.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“157.1″ />
</device><device id=“16″ name=“Baumkronen Strahler“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1066.6″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“162.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“162.1″ />
</device></group>
<group name=“Straßenseite“>
<device id=“4″ name=“Rasenleuchten“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1064.3″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“153.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“153.1″ />
</device><device id=“5″ name=“Wegeleuchten“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1064.4″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“154.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“154.1″ />
</device><device id=“6″ name=“Baumstrahler“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1064.5″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“155.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“155.1″ />
</device><device id=“9″ name=“Whirlpool LED Beleuchtung“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1065.1″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“158.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“158.1″ />
</device><device id=“10″ name=“Hausnummer Leuchte“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1065.2″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“159.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“159.1″ />
</device><device id=“17″ name=“Mülltonnen Leuchte“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1066.7″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“164.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“164.1″ />
</device></group>
</group><group name=“Steckdosen“>
<device id=“11″ name=“Steckdosensäule Strandseite“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1065.3″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“160.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“160.1″ />
</device><device id=“12″ name=“Steckdosensäule Straße / Seite“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1065.4″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“161.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“161.1″ />
</device></group>
<group name=“Zentral Funktionen“>
<device id=“13″ name=“Dauer Beleuchtung EIN/AUS“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1066.3″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“170.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“170.1″ />
</device><device id=“14″ name=“Beleuchtung Straße EIN/AUS“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1066.4″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“171.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“171.1″ />
</device><device id=“15″ name=“Beleuchtung Strand EIN/AUS“ type=“light“>
<attribute id=“1″ name=“Status“ address=“1066.5″ datatype=“bit“>
<valuetext value=“0″ text=“aus“ />
<valuetext value=“1″ text=“an“ />
</attribute>
<method id=“1″ name=“on“ address=“172.0″ />
<method id=“2″ name=“off“ address=“172.1″ />
</device></group>
</infrastructure>
</configuration>- Dieses Thema wurde vor vor 9 Jahren, 2 Monaten von sascha.k bearbeitet.
10. September 2015 um 17:04 #2451adminAdministratorWelches Device ist bei dir denn Q10 und Q11?
11. September 2015 um 13:59 #2452sascha.kTeilnehmerhallo,
meine Ausgänge sind wie folgt belegt:
Ausgang LOGO——ID LogoControl
Q1———————ID 1
Q2————–ID 2
Q3————–ID 3
Q4————–ID 4
Q5————–ID 6
Q6————–ID 5
Q7————–ID 7
Q8————–ID 8
Q9————–ID 9
Q10————–ID 10
Q11————–ID 11
Q12————–ID 12
Q13————–ID 16
Q14————–ID 17
Q20————–ID 13
Q19————–ID 14
Q18————–ID 15
danke für die hilfe 🙂
11. September 2015 um 14:09 #2455sascha.kTeilnehmerich habe mal alles aufgeschrieben welche ID/ Ausgänge Problreme beim Statuzs machen:
Q9(ID9) ,Q10(ID10),Q11(ID11), Q12(ID12) und Q13(ID16)
Status Farbe lässt sich bei den jeweiligen ID nicht durch an/aus ändern,jedoch
wenn Q13 betätigt wird, so ändert sich Q12
wenn Q12 betätigt wird, so ändert sich Q11
wenn Q11 betätigt wird, so ändert sich Q10
wenn Q10 betätigt wird, so ändert sich Q9Hardware taster wurden nicht verbaut
irgendwie mysteriös????
11. September 2015 um 14:57 #2456adminAdministratorOk, danke für die Liste. Ich hatte schon so eine Vermutung aufgrund deiner Fehlerbeschreibung und deine Zuordnung Ausgang zu LogoControl-ID bestätigt das nun: du bist bei den Speicheradressen der Ausgänge um eins „verrutscht“:
Q9 hat die Adresse 1065.0 und nicht 1065.1
Q10 ist 1065.1 und nicht 1065.2
Q11 ist 1065.2 und nicht 1065.3
usw.Schau dir die Tabelle „VM Adressen für Ein-/Ausgänge/Merker der LOGO 0ba8“ auf der Seite Konfiguration nochmal an.
14. September 2015 um 13:41 #2457sascha.kTeilnehmeroh mensch das ist ja jetzt peinlich.
Danke dir für die Hilfe.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Funktioniert nun alles super!
Gruß
Sascha
-
AutorBeiträge
- Du musst angemeldet sein, um zu diesem Thema eine Antwort verfassen zu können.