    Hallo liebe Leute,

    ich bin gerade dabei erste Erfahrungen mit LogoControl zu sammeln.
    Bei dem Versuch 2 Temperaturen anzeigen zu lassen mit Soll und Ist,
    ist mir aufgefallen das die Temperaturen zw. 0 und 21°C (die 21°C ist nur ein Beispiel)Flattern.
    Es kommt mir vor als ob er beim Flattern aktualisiert oder ähnliches im Hintergrund.
    In der Logo habe ich diese Phänomen nicht weder Flattern noch ne 0°C Anzeige.
    Habt Ihr eine Idee wie ich das in den Griff bekomme?
    Gruß Michael

    • Dieses Thema wurde vor vor 7 Jahren, 7 Monaten von MichaelS. bearbeitet. Grund: Satz vergessen
    #3428
    stpg
    Teilnehmer

    Ich habe das so gelöst

    <calculation id="temp">
    <!-- Analogwert zu/von Temperatur in °C -->
    <valueToText calculation="{[value]/0.05}°C"/>
    <textToValue valueParseRegex="([\d.,]+)\w*" calculation="{[value1]*0.05}"/>
    </calculation>
    
    [...]
    
    <device id="2h" name="Wasser-Temperatur">
    <attribute id="1" name="Ist" plc="myLogo" address="118" datatype="word" gain="0.005" valueTextConverter="temp" />
    <attribute id="2" name="Soll" plc="myLogo" address="112" datatype="word" gain="0.005" valueTextConverter="temp" />
    </device>


    Bitte beachten: Mein PT1000 ist über einen PT1000 zu 1-10V china converter angeschlossen und hat 20m Kabel zur Verlängerung dran. Du musst also entsprechend ein Off-Set und dein Gain deinem Sensor (mit Hilfe einer Reverenzmessung) anpassen/eichen

    • Diese Antwort wurde vor vor 7 Jahren, 7 Monaten von stpg bearbeitet.
    • Diese Antwort wurde vor vor 7 Jahren, 7 Monaten von stpg bearbeitet.
    • Diese Antwort wurde vor vor 7 Jahren, 7 Monaten von stpg bearbeitet.
2 Beiträge anzeigen - 1 bis 2 (von insgesamt 2)
  • Du musst angemeldet sein, um zu diesem Thema eine Antwort verfassen zu können.