Die Zeit lässt sich leider aktuell nicht verlängern. Aber bist du dir sicher, dass das Problem an der Dauer von 250ms liegt? Kann ich mir gar nicht so recht vorstellen. Ich habe bei mir eine ähnliche Konstellation, dass z.B. Logo 4 mit Logo 3 indirekt kommuniziert. Indirekt in dem Sinne, dass Logo 4 den Wert zuerst in Logo 1 schreibt und von dort in Logo 3 übertragen wird, also noch eine weite Instanz dazwischen. Dafür reichen die 250ms locker aus.
Wie realisierst du die Übertragung? Schreibt LogoControl in den VM der Logo1 und Logo2 liest diesen VM dann aus? Wer ist Client, wer ist Server? Wenn die 250ms wirklich die Ursache sind, kannst du ja mal versuchen in deinem Schaltprogramm ein Ausschaltverzögerung hinzuzufügen, welche das Signal von LogoControl an Logo1 verlängert. Alternativ: Ab Version 0.5 von LogoControl werden auch mehrere Logos unterstützt, sprich LogoControl könnte auch direkt ein Bit der Logo2 toggeln. Oder brauchst du das Signal in beiden Logos?