Hallo,
funktioniert das denn bei Eingabe im Browser … stichwort dynDNS bzw Myfritz ? Oder handelt es sich dabei um ein lokales gerät ?
grüße Felix
FlixTeilnehmerHi,
Also die Index muss auf jeden Fall nicht in die URL.
Zum testen kannst du auch erstmal auf deinem Rechner die URL aufrufen und die Funktion kontrollieren.FlixTeilnehmerHi Guido,
Da ich kein Echo dot sondern die Google Schwester habe ich leider keine Möglichkeit mehr die ha Bridge einzubinden …
Ich habe aber inzwischen alles über LOGOControl am laufen und verbinde alles über IFTTT und WebhookFlixTeilnehmerHallo,
heute gebe ich mir die Antwort selbst:
Also über den dienst MyFritz welche jeder Fritzbox aktivieren kann, kann man auch von außen über eine feste URL ins heimische netz.
Für den Zugang muss folgendes in die URL: https://UsernamevonLogocontrol:PasswortvonLogocontrol@dieexterneadressedieinderFritzboxsteht:8080/rest/…
funktioniert tiptop
in meinem Fall wird hier der Befehl mit IFTTT und Google Home ausgeführt
FlixTeilnehmerHallo,
Ich hatte das gleiche Phänomen in meiner Konstellation mit 2 Logo. Eine war ein halbes Jahr jünger und hatte wie mein Vorredner schon sagte eine andere Firmware.
Laut Siemens besteht das Problem nicht bei den Pure Modellen also die ohne Display.
In meinem Fall habe ich bei meinem Händler reklamiert und diese wurden von Siemens getauscht. Seither läuft alles stabil.
FlixTeilnehmerHallo, liege ich richtig das bei dieser Lösung eine HUE Bridge als Hardware vonnöten ist ?
FlixTeilnehmerHi,
Die Konfiguration in der LC habe ich durch … Läuft auch gut soweit.Jetzt muss nur noch der Zugang von außen sauber und sicher bereitgestellt werden.
FlixTeilnehmerHey,klasse.
kannst du mir deine konfiguration der logocontrol mal zeigen?ich bin absoluter leihe was dies angeht, eigentlich möchte ich nur etwa 20 netzwerkeingänge mit dem zugehörigen webhook …
-