ixo65

Erstellte Forenantworten

11 Beiträge anzeigen - 16 bis 26 (von insgesamt 26)
  • Autor
    Beiträge
  • als Antwort auf: "type" in der device-Definition #3218
    ixo65
    Teilnehmer

    Ich hatte auch schon mal überlegt, den type zu löschen und die Farben konfigurierbar zu machen, indem man beim valueText-Mapping noch eine Farbe für das Mapping angeben kann, aber bisher ist das hart verdrahtet.

    Das wäre sehr nett, wenn du dies realisieren würdest…. 😉

    als Antwort auf: Ein- und Ausgänge #3215
    ixo65
    Teilnehmer

    Dazu müsste man den Teil des LOGO!-Programms sehen, welches den Ausgang Q16 ansteuert.

    als Antwort auf: Stairway example #3072
    ixo65
    Teilnehmer

    I think, problem is solved in LOGO!-Forum (Siemens).

    Invert connector problem

    als Antwort auf: Logo8 in Logo!Soft mit LogoControl verbinden #2836
    ixo65
    Teilnehmer

    Du musst in der Logo eine Serververbindung anlegen.
    Schau mal hier:

    Konfiguration Logocontrol

    als Antwort auf: Logo-Uhrzeit in Logocontrol umformatieren #2611
    ixo65
    Teilnehmer

    Auf Grund eines Softwarefehlers musste ich die UDFs noch mal neu erstellen.

    Hier kann die upgedatete Version downgeloaded werden.

    als Antwort auf: Logo-Uhrzeit in Logocontrol umformatieren #2610
    ixo65
    Teilnehmer

    Ich möchte dies Thema noch mal hervor holen. Ich habe mich noch einmal mit der Thematik befasst und UDFs zum Wandeln der Logo Uhrzeiten in eine Dezimalzahl befasst.

    Ich habe für die Wandlung von der Sonnenaufgangszeit und Sonnenuntergangszeit UDFs programmiert.
    Da die UDFs die Beschränkung von maximal 8 Eingängen haben, war ich leider gezwungen, für die Umwandlung einer Zeit 2 UDFs zu programmieren. Ich hätte die Funktion lieber in einer UDF gehabt, aber was soll es.

    Beim Auspobieren bitte beachten:
    Da hier wieder die Unterschiede zwischen Simulation und realer Logo zu Tage kommen, zeigt die Simulation verkehrte Werte bei der Dezimalzahl an. Es funktioniert nur in der Logo korrekt. Dieser Unterschied betrifft aber nur die Sonnenaufgangszeit und Sonnenuntergangszeit. Bei normalen Schaltzeiten der Wochenschaltuhr funktioniert dies auch in der Simulation.

    Die UDFs müssen in das Verzeichnis der UDF-Bibliothek abgelegt werden.
    Extras > Optionen > UDF

    Die Dateien können hier runtergeladen werden.

    als Antwort auf: Zähler addieren #2573
    ixo65
    Teilnehmer

    Und wenn ich dich um dein Programm bitte, ist es auch keine Lösung, irgendein Beispiel zu schicken.
    Wenn du mir dein Programm nicht zu kommen lassen willst, ok. Deine Entscheidung.
    Aber dann endet hier mein Versuch einer Hilfe.
    Ist nicht böse gemeint, aber so kann man nicht helfen.

    als Antwort auf: Zähler addieren #2570
    ixo65
    Teilnehmer

    Das du die Addition mittels der arithmetischen Anweisung machst, ist klar. Anders geht es auch nicht.
    Was addierst du denn? Man kann da etwas mit einem Übertrag machen, aber dazu müsste ich dein Programm kennen.
    Lade doch mal dein Programm auf einem Filehoster hoch und stelle den Link in dies Thema.

    als Antwort auf: Zähler addieren #2561
    ixo65
    Teilnehmer

    Wie hast du denn die Berechnung in der Logo aufgebaut?

    als Antwort auf: Logo-Uhrzeit in Logocontrol umformatieren #1893
    ixo65
    Teilnehmer

    Schau dir mal dieses Thema in einem anderen Forum an. Da ist auch ein Beitrag von mir dabei, wo ich auf der Logoseite den HEX-Wert in eine Dezimalzahl wandele. Das ist schon bei einer Zeit ein enormer Aufwand.

    https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/posts/schaltuhr-ein-und-ausschaltzeiten-nur-in-hex/126151/?page=0&pageSize=10

    als Antwort auf: Logo-Uhrzeit in Logocontrol umformatieren #1892
    ixo65
    Teilnehmer

    Die Logo gibt die Uhrzeit bei Schaltuhren im HEX-Format weiter, deswegen wird dir der Zahlenwert 1571 angezeigt.

    Gruß
    ixo65