sascha.k

Erstellte Forenantworten

3 Beiträge anzeigen - 1 bis 3 (von insgesamt 3)
  • Autor
    Beiträge
  • als Antwort auf: Status Anziege ROT / GRÜN #2457
    sascha.k
    Teilnehmer

    oh mensch das ist ja jetzt peinlich.

    Danke dir für die Hilfe.

    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.

    Funktioniert nun alles super!

    Gruß

    Sascha

    als Antwort auf: Status Anziege ROT / GRÜN #2455
    sascha.k
    Teilnehmer

    ich habe mal alles aufgeschrieben welche ID/ Ausgänge Problreme beim Statuzs machen:

    Q9(ID9) ,Q10(ID10),Q11(ID11), Q12(ID12) und Q13(ID16)
    Status Farbe lässt sich bei den jeweiligen ID nicht durch an/aus ändern,

    jedoch

    wenn Q13 betätigt wird, so ändert sich Q12
    wenn Q12 betätigt wird, so ändert sich Q11
    wenn Q11 betätigt wird, so ändert sich Q10
    wenn Q10 betätigt wird, so ändert sich Q9

    Hardware taster wurden nicht verbaut

    irgendwie mysteriös????

    als Antwort auf: Status Anziege ROT / GRÜN #2452
    sascha.k
    Teilnehmer

    hallo,

    meine Ausgänge sind wie folgt belegt:

    Ausgang LOGO——ID LogoControl

    Q1———————ID 1

    Q2————–ID 2

    Q3————–ID 3

    Q4————–ID 4

    Q5————–ID 6

    Q6————–ID 5

    Q7————–ID 7

    Q8————–ID 8

    Q9————–ID 9

    Q10————–ID 10

    Q11————–ID 11

    Q12————–ID 12

    Q13————–ID 16

    Q14————–ID 17

    Q20————–ID 13

    Q19————–ID 14

    Q18————–ID 15

    danke für die hilfe 🙂

    • Diese Antwort wurde vor vor 9 Jahren, 2 Monaten von sascha.k bearbeitet.
    • Diese Antwort wurde vor vor 9 Jahren, 2 Monaten von sascha.k bearbeitet.