  • als Antwort auf: Variablenweitergabe an weitere Logo #2932
    zoelacti
    Teilnehmer

    Die Werte werden bei mir von Logo zu Logo weitergegeben wie in Deinem Beispiel. Für Schaltbefehle reichte das auf einmal nicht mehr aus.
    Die Ursache dürfte die hohe Anzahl der zu tauschenden VM gewesen sein.

    Inzwischen habe ich vom Support erfahren, dass die Logo kann insgesammt nur 64Byte austauschen kann (Beispiel 10 zur Logo 2, 20 zur Logo3, 34 zur Logo4). Zur HMI-Schnittstelle geht alles.

    Ich hatte noch die Vorgänger LogoControl und daher die Zählerwerte über die Logos durchgereicht bis zur Endlogo (die mit der LogoControl verbunden war). Mit der neuen LogoControl hat sich das erledigt.